Aktuelle Zeit: Do, 28.03.2024 18:58 Erweiterte Suche

Detailmessungen bei Burst Tests

Detailmessungen bei Burst Tests

Beitragvon schorschimi » Di, 29.04.2008 20:46

Bei Burst Tests beurteilt man die Funktion des Prüflings während und nach dem Test.
Für gezielte Verbesserungen ist die Messung und möglichst Berechnung der verschiedenen Eintrittswege des Bursts in den Prüfling wichtig.
Gesucht werden Messverfahen für diese Wege.
Wer hat Erfahrungen damit und welche Geräte sind dafür geignet?
(z.B. Tastköpfe mit Optoisolation)

Besten Dank für Vorschläge.

Schorschimi
schorschimi
 
Beiträge: 1
Registriert: Mo, 21.04.2008 17:35

Beitragvon Luc » Mo, 09.06.2008 21:22

Bursteintrittswege in ein Gerät sind grundsätzlich sämtliche Arten von Kabeln/Leitungen: Stromversorgungsleitungen, Datenleitungen usw.. Die Burststörung koppelt sich kapazitiv in den Prüfling ein, also Streukapazitäten sind vorhanden. Streukapazitäten befinden sich grundsätzlich zwischen leitfähigen Teilen unterschiedlichen Potentials. Da braucht man nicht viel zu berechnen. Lesenswert ist die Prüfnorm: EN 61000-4-4.
Gruß
Luc
Site Admin
 
Beiträge: 38
Registriert: Mo, 10.10.2005 15:44


Zurück zu Messungen



Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste

cron